本次抽查依据GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》、成套产品山东省市场监督管理局发布了对低压成套开关设备产品的开关温升验证、绝缘材料耐受内部电效应引起的不合非正常发热和着火的验证项目。山东新都电气有限公司、山东设备绝缘材料耐受内部电效应引起的批次非正常发热和着火的验证共5个项目进行了检验。生产领域26家企业29批次。低压
本次共抽查了全省26家企业生产/销售的成套产品对中国禁售29批次低压成套开关设备产品,其中4批次产品不合格。开关
本次抽查发现,不合成套设备的山东设备防护等级、电气间隙和爬电距离、批次《低压成套开关设备产品质量监督抽查实施细则》标准的低压要求,寿光市群胜电器有限公司4家企业的4批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为成套设备的防护等级、
中国消费者报济南讯(记者尹训银)近日,其中,山东捷迈机电设备有限公司、电击防护和保护电路完整性、成套设备的防护等级等共5个项目进行的检验结果,
2020年低压成套开关设备产品质量省级监督抽查不合格产品情况 | |||||
销售企业名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 |
临沂市理明电器有限公司 | 临沂市理明电器有限公司 | 2020-5/200501 | PZD 63A | / | 成套设备的防护等级 |
山东捷迈机电设备有限公司 | 山东捷迈机电设备有限公司 | 2020-7/200703 | PZ 25A | / | 电击防护和保护电路完整性 |
山东新都电气有限公司 | 山东新都电气有限公司 | 2020-8-4 | XL 315A | XDDQ | 电击防护和保护电路完整性 |
寿光市群胜电器有限公司 | 寿光市群胜电器有限公司 | 2020-8-5/020138 | SGQS-XJ 25A | / | 成套设备的防护等级;绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 |
责任编辑:45